Questo è il cavo B-B
Ti sei dimenticato il caso del cavo incrociato (A-B)
I fili 1-3 e 2-6 sono scambiati tra loro (arancio al posto del verde)
On 11 Apr 2003, at 16:07, Luciano Lucini wrote:
> Sistema standard (esiste quello ibm che è diverso)
>
> 1- bi/ar
> 2- ar
> 3- bi/ve
> 4- bl
> 5- bi/bl
> 6- ve
> 7-bi/ma
> 8-ma
>
> ___________
> | | | | | |
> |_|_|_|_|_| piedino -1
> |__|