Leonardo Boselli ha scritto lo scorso 04/03/04 12.11:

>Il 3 Mar 2004 alle 10:44 Carlo Agrusti immise in rete
>  
>
>>Dal punto di vista della compatibilità elettromagnetica, sì; dal punto 
>>di vista della legislazione nazionale (vedi L. 46/90 e varie norme UNI) 
>>solo se il cavo dati è schermato e lo schermo è collegato alla terra ma 
>>i cat. 5/5E non lo sono.
>>    
>>
>
>eriste però il cavo FTP che è compatibile CAT5 e che è scermato e può 
>essere messo a terra.
>  
>
Giusto, ma forse è meglio non usare una RJ45 STP (quella con la camicia 
metallica che si usa normalmente con i cavi shielded) altrimenti le 
sempre presenti fluttuazioni di tensione sulla terra, che in prossimità 
delle cabine di trasformazione dell'enel possono arrivare anche a 
qualche centinaio di V, rischiano di arrivare direttamente sulla scheda 
di rete. Ma forse tutto ciò è vagamente OT.